avprokop
Новичок
|
Задача: термопара типа ХК подключена к терморегуляторам Термодат-12Е1 и OMRON E5CN. На Термодате установлен тип входа 2(по инструкции - ХК), на OMRONе установлен тип входа 12(по документации тип L, по таблице совместимости L=ХК). Конпенсация холодного спая везде включена. Проблема: показания терморегуляторов разнятся! Причем расходнение нелинейно: при 0 градусов Цельсия: Термодат = 0 OMRON = -7 при 30 градусов Цельсия: Термодат = 30 OMRON = 30 при 100 градусов Цельсия: Термодат = 98 OMRON = 118 Погрешность в пару градусов - ерунда, но если разница градусов 20!.. Да и применять придется для темеператур до 200 градусов.. тенденция разброса не утешительная. Подскажите в чем проблема? Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК? Заранее благодарен за любые ответы.
|
Всего сообщений: 3 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 28 июня 2009 22:55 | IP
|
|
DRU
Новичок
|
1. XК - стэндс фор хромель-копель? 2. Попробуйте отключить компенсацию холодного спая. Суть в том, что термистор компенсатора находится в корпусе прибора и работает правильно только тогда, когда холодный спай имеет такую же температуру, как и сам прибор(комнатную). Если поможет, примите меры к объединению термистора компенсатора и самого холодного спая в один корпус.
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: июль 2009 | Отправлено: 1 июля 2009 21:59 | IP
|
|
bashibuzuk
Новичок
|
Здравствуйте. У меня вопрос по замеру высоких температур. Возникла идея мерить температуру дешевой термопарой или термочувствительным кварцевым резонатором (думаю, что он должен быть дешевым). Для этого в печи предусмотреть дополнительную маленькую камеру. Основная и измирительная камера нагреваются от единой спирали и полностью теплоизолированы. Участок спирали в измерительной камере значительно меньше, чем в рабочей камере. В измерительную камеру может быть вставлен какой-нибудь охлаждающий радиатор. Суть идеи в том, чтобы нагрев в рабочей камере шел быстрее, чем в измерительной. Если в рабочей камере будет 1300, то в измерительной должно быть не более 400. Получаем сжатие температурного диапазона и возможность его замера дешевой термопарой. Возможно ли такое? Может кто такое уже сделал? Может быть есть другие идеи по cжатию температурного диапазона?
|
Всего сообщений: 1 | Присоединился: июль 2009 | Отправлено: 25 июля 2009 23:21 | IP
|
|
DRU
Новичок
|
фигня выйдет. Ведь температура в печи зависит не только от нагреваетеля, но и от того, что в этой печи находится(теплоемкости, скрытая теплота фазовых переходов, если они есть). Сжатие температурного диапазона приведет в любом случае к потере точности измерения и еще большей потере точности регулирования температуры. ЗЫ. Не обязательно использовать платиновую термопару. Да и вообще не обязательно использовать термопару.
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: июль 2009 | Отправлено: 26 июля 2009 11:37 | IP
|
|
Chandri
Новичок
|
Цитата: avprokop написал 28 июня 2009 22:55 Задача: термопара типа ХК подключена к терморегуляторам Термодат-12Е1 и OMRON E5CN. На Термодате установлен тип входа 2(по инструкции - ХК), на OMRONе установлен тип входа 12(по документации тип L, по таблице совместимости L=ХК). Конпенсация холодного спая везде включена. Проблема: показания терморегуляторов разнятся! Причем расходнение нелинейно: при 0 градусов Цельсия: Термодат = 0 OMRON = -7 при 30 градусов Цельсия: Термодат = 30 OMRON = 30 при 100 градусов Цельсия: Термодат = 98 OMRON = 118 Погрешность в пару градусов - ерунда, но если разница градусов 20!.. Да и применять придется термопреобразователи ктс б внешняя ссылка удалена для темеператур до 200 градусов.. тенденция разброса не утешительная. Подскажите в чем проблема? Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК? Заранее благодарен за любые ответы.
в чем таки проблема была???
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: июнь 2016 | Отправлено: 8 июня 2016 18:04 | IP
|
|
avprokop
Новичок
|
Цитата: Chandri написал 8 июня 2016 19:04 в чем таки проблема была???
импортный тип L действительно не совсем соответствует нашему ХК. В этом и проблема. Удалось поправить путем наклона и свига характеристики в терморегуляторе OMRON E5CN. Там есть такие настроечные параметры. Вышло вполне прилично. ... ох, давно это было )
|
Всего сообщений: 3 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 8 июня 2016 18:32 | IP
|
|
victorbarinchyk
Новичок
|
Спасибо, на мои вопросы вы тоже ответили внешняя ссылка удалена
|
Всего сообщений: 1 | Присоединился: июль 2016 | Отправлено: 26 июля 2016 15:58 | IP
|
|
marich
Новичок
|
Спасибо за инфу!
|
Всего сообщений: 14 | Присоединился: август 2016 | Отправлено: 16 авг. 2016 16:13 | IP
|
|
GarryMan
Долгожитель
|
Полезно почитать.
|
Всего сообщений: 571 | Присоединился: февраль 2015 | Отправлено: 5 окт. 2016 10:49 | IP
|
|
Rekol
Новичок
|
Цитата: avprokop написал 28 июня 2009 22:55 Задача: термопара типа ХК подключена к терморегуляторам внешняя ссылка удалена Термодат-12Е1 и OMRON E5CN. На Термодате установлен тип входа 2(по инструкции - ХК), на OMRONе установлен тип входа 12(по документации тип L, по таблице совместимости L=ХК). Конпенсация холодного спая везде включена. Проблема: показания терморегуляторов разнятся! Причем расходнение нелинейно, как в цене на прибор учета газа от внешняя ссылка удалена. при 0 градусов Цельсия: Термодат = 0 OMRON = -7 при 30 градусов Цельсия: Термодат = 30 OMRON = 30 при 100 градусов Цельсия: Термодат = 98 OMRON = 118 Погрешность в пару градусов - ерунда, но если разница градусов 20!.. Да и применять придется для темеператур до 200 градусов.. тенденция разброса не утешительная. Подскажите в чем проблема? Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК? Заранее благодарен за любые ответы.
Решили? (Сообщение отредактировал Rekol 27 янв. 2017 18:46)
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: январь 2017 | Отправлено: 26 янв. 2017 17:04 | IP
|
|