Задача:
термопара типа ХК подключена к терморегуляторам Термодат-12Е1 и OMRON E5CN. На Термодате

установлен тип входа 2(по инструкции - ХК), на OMRONе установлен тип входа 12(по

документации тип L, по таблице совместимости L=ХК). Конпенсация холодного спая везде

включена.
Проблема: показания терморегуляторов разнятся! Причем расходнение нелинейно:

при 0   градусов Цельсия: Термодат = 0   OMRON = -7
при 30  градусов Цельсия: Термодат = 30  OMRON = 30
при 100 градусов Цельсия: Термодат = 98  OMRON = 118

Погрешность в пару градусов - ерунда, но если разница градусов 20!.. Да и применять придется

для темеператур до 200 градусов.. тенденция разброса не утешительная.

Подскажите в чем проблема? Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК?
Заранее благодарен за любые ответы.

Всего сообщений: 3 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 28 июня 2009 22:55 | IP
DRU



Новичок

1. XК - стэндс фор хромель-копель?
2. Попробуйте отключить компенсацию холодного спая. Суть в том, что термистор компенсатора находится в корпусе прибора и работает правильно только тогда, когда холодный спай имеет такую же температуру, как и сам прибор(комнатную). Если поможет, примите меры к объединению термистора компенсатора и самого холодного спая в один корпус.

Всего сообщений: 2 | Присоединился: июль 2009 | Отправлено: 1 июля 2009 21:59 | IP
bashibuzuk


Новичок

Здравствуйте.
У меня вопрос по замеру высоких температур.
Возникла идея мерить температуру
дешевой термопарой или термочувствительным кварцевым резонатором
(думаю, что он должен быть дешевым). Для этого в печи предусмотреть
дополнительную маленькую камеру. Основная и измирительная камера
нагреваются от единой спирали и полностью теплоизолированы.
Участок спирали в измерительной камере значительно меньше, чем
в рабочей камере. В измерительную камеру может быть вставлен
какой-нибудь охлаждающий радиатор. Суть идеи в том, чтобы нагрев
в рабочей камере шел быстрее, чем в измерительной.
Если в рабочей камере будет 1300, то в измерительной должно быть
не более 400. Получаем сжатие температурного диапазона и возможность
его замера дешевой термопарой.
Возможно ли такое? Может кто такое уже сделал?
Может быть есть другие идеи по cжатию температурного
диапазона?

Всего сообщений: 1 | Присоединился: июль 2009 | Отправлено: 25 июля 2009 23:21 | IP
DRU



Новичок

фигня выйдет. Ведь температура в печи зависит не только от нагреваетеля, но и от того, что в этой печи находится(теплоемкости, скрытая теплота фазовых переходов, если они есть). Сжатие температурного диапазона приведет в любом случае к потере точности измерения и еще большей потере точности регулирования температуры.
ЗЫ. Не обязательно использовать платиновую термопару. Да и вообще не обязательно использовать термопару.

Всего сообщений: 2 | Присоединился: июль 2009 | Отправлено: 26 июля 2009 11:37 | IP
Chandri


Новичок


Цитата: avprokop написал 28 июня 2009 22:55
Задача:
термопара типа ХК подключена к терморегуляторам Термодат-12Е1 и OMRON E5CN. На Термодате

установлен тип входа 2(по инструкции - ХК), на OMRONе установлен тип входа 12(по

документации тип L, по таблице совместимости L=ХК). Конпенсация холодного спая везде

включена.
Проблема: показания терморегуляторов разнятся! Причем расходнение нелинейно:

при 0   градусов Цельсия: Термодат = 0   OMRON = -7
при 30  градусов Цельсия: Термодат = 30  OMRON = 30
при 100 градусов Цельсия: Термодат = 98  OMRON = 118

Погрешность в пару градусов - ерунда, но если разница градусов 20!.. Да и применять придется термопреобразователи ктс б внешняя ссылка удалена для темеператур до 200 градусов.. тенденция разброса не утешительная.

Подскажите в чем проблема? Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК?
Заранее благодарен за любые ответы.




в чем таки проблема была???

Всего сообщений: 2 | Присоединился: июнь 2016 | Отправлено: 8 июня 2016 18:04 | IP
avprokop



Новичок


Цитата: Chandri написал 8 июня 2016 19:04

в чем таки проблема была???


импортный тип L действительно не совсем соответствует нашему ХК.
В этом и проблема. Удалось поправить путем наклона и свига характеристики в терморегуляторе OMRON E5CN. Там есть такие настроечные параметры. Вышло вполне прилично.
... ох, давно это было )

Всего сообщений: 3 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 8 июня 2016 18:32 | IP
victorbarinchyk



Новичок

Спасибо, на мои вопросы вы тоже ответили внешняя ссылка удалена

Всего сообщений: 1 | Присоединился: июль 2016 | Отправлено: 26 июля 2016 15:58 | IP
marich



Новичок

Спасибо за инфу!

Всего сообщений: 14 | Присоединился: август 2016 | Отправлено: 16 авг. 2016 16:13 | IP
GarryMan



Долгожитель

Полезно почитать.

Всего сообщений: 571 | Присоединился: февраль 2015 | Отправлено: 5 окт. 2016 10:49 | IP
Rekol


Новичок


Цитата: avprokop написал 28 июня 2009 22:55
Задача:
термопара типа ХК подключена к терморегуляторам  внешняя ссылка удалена Термодат-12Е1 и OMRON E5CN. На Термодате

установлен тип входа 2(по инструкции - ХК), на OMRONе установлен тип входа 12(по

документации тип L, по таблице совместимости L=ХК). Конпенсация холодного спая везде

включена.
Проблема: показания терморегуляторов разнятся! Причем расходнение нелинейно, как в цене на прибор учета газа  от внешняя ссылка удалена.

при 0   градусов Цельсия: Термодат = 0   OMRON = -7
при 30  градусов Цельсия: Термодат = 30  OMRON = 30
при 100 градусов Цельсия: Термодат = 98  OMRON = 118

Погрешность в пару градусов - ерунда, но если разница градусов 20!.. Да и применять придется

для темеператур до 200 градусов.. тенденция разброса не утешительная.

Подскажите в чем проблема? Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК?
Заранее благодарен за любые ответы.




Решили?


(Сообщение отредактировал Rekol 27 янв. 2017 18:46)

Всего сообщений: 2 | Присоединился: январь 2017 | Отправлено: 26 янв. 2017 17:04 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 ]

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com