avprokop



Новичок


Цитата: Rekol написал 26 янв. 2017 18:04

Решили?


Решил. И ответил в этой теме. Почитайте внимательнее.
Единственное, видимо, неверно описал способ. Тут отрыл этот проект и увидел, что просто масштабировал диапазон параметрами inSH и inSL. Но суть та же. Если правильно для себя записал, то
inSH = -40
inSL = 13



(Сообщение отредактировал avprokop 26 янв. 2017 21:32)

Всего сообщений: 3 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 26 янв. 2017 20:31 | IP
Doly



Новичок

о точно, давно не могла понять как решать такого типа задачи!

Всего сообщений: 5 | Присоединился: февраль 2017 | Отправлено: 13 фев. 2017 0:20 | IP
Beilen



Новичок

у меня похожая задача, благодарю)

Всего сообщений: 24 | Присоединился: март 2017 | Отправлено: 22 марта 2017 21:07 | IP
Pingvin78



Новичок

ТХАУ/1-0288Ех Основные характеристики: диапазон измерения температуры от 0°С до +1100°С; предел допускаемой основной погрешности 0,75%; выходной сигнал – (4-20) мА, (0-5) мА; напряжение питания –           (18-36)В; зависимость выходного сигнала от измеряемой температуры – линейная; схема включения – двухпроводная, сопротивление нагрузки с учетом линии связи – 1,0 кОм

Всего сообщений: 4 | Присоединился: сентябрь 2013 | Отправлено: 27 марта 2017 7:28 | IP
Pingvin78



Новичок

вот тут еще нашел внешняя ссылка удалена

Всего сообщений: 4 | Присоединился: сентябрь 2013 | Отправлено: 27 марта 2017 7:29 | IP
Shebbi


Новичок


Цитата: Rekol написал 26 янв. 2017 17:04

Цитата: avprokop написал 28 июня 2009 22:55

Регулятор давления газа: внешняя ссылка удалена
от компании СтримГаз.


Задача:
термопара типа ХК подключена к терморегуляторам  внешняя ссылка удалена Термодат-12Е1 и OMRON E5CN. На Термодате

установлен тип входа 2(по инструкции - ХК), на OMRONе установлен тип входа 12(по

документации тип L, по таблице совместимости L=ХК). Конпенсация холодного спая везде

включена.
Проблема: показания терморегуляторов разнятся! Причем расходнение нелинейно, как в цене на прибор учета газа  от внешняя ссылка удалена.

при 0   градусов Цельсия: Термодат = 0   OMRON = -7
при 30  градусов Цельсия: Термодат = 30  OMRON = 30
при 100 градусов Цельсия: Термодат = 98  OMRON = 118
лучше всего заказать приборы учета потребления газа внешняя ссылка удалена - хороший поставщик.
Погрешность в пару градусов - ерунда, но если разница градусов 20!.. Да и применять придется

для темеператур до 200 градусов.. тенденция разброса не утешительная.

Подскажите в чем проблема? Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК?
Заранее благодарен за любые ответы.




Решили?


(Сообщение отредактировал Rekol 27 янв. 2017 18:46)




(Сообщение отредактировал Shebbi 3 апр. 2019 17:27)

Всего сообщений: 1 | Присоединился: июнь 2018 | Отправлено: 14 июня 2018 16:26 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Несколько страниц [ 1 2 ]

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com