feniks86


Новичок

Работаю проектировщиком в электросетях. Основное направление – проектирование ВЛ 0,4 и 10 кВ и ТП-10/0,4. Решил задаться вот таким вопросом:

В данный момент времени преимущественно использую в проектах трансформаторные подстанции киоскового типа, устанавливаемые в центре нагрузок. Дело в том, что населенные пункты (в частности, райцентры, деревни и т.д.) застраиваются жилыми домами, коттеджами, растет нагрузка, следовательно протяженности отходящих фидеров от КТП постоянно увеличиваются в длине, тем самым на конце фидера (у потребителя) будет перепад напряжения, а значит несоответствие качества электроэнергии.

Это я к чему - если рассматривать определенный населенный пункт с одной трансформаторной подстанцией, к примеру на 100-160 кВА. Один из фидеров 0,4 кВ будет протяженностью 400 м, другой 800 м (что еще допустимо), третий 1000 м, четвертый 1100 м. На последних двух фидерах будут явно страдать потребители в конце улиц.

КАК РАССМАТРИВАЕТЕ вариант  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети и сокращения радиуса действия и строительства ВЛ 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине. То есть в том же приведенном населенном пункте применить вместо одного КТПК 100-160 кВА  2-3 трансформаторные подстанции столбового исполнения на 40-63 кВА для сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ и потерь в них. При этом применить совместную подвеску ВЛИ 0.4 кВ с ВЛ 10 кВ.

Наверное, стоит учесть потери холостого при «старой схеме» одного трансформатора (киоскового КТП) и при «новой схеме» трех (столбового ТП)???

Еще на  какие показатели стоит обратить особое внимание в технико-экономическом аспекте?

Всего сообщений: 4 | Присоединился: август 2009 | Отправлено: 29 сен. 2010 18:03 | IP
VF



Administrator

В США распространены трансформаторы на столбах. На сколько знаю, магистраль до дома идет с напряжением 10 кВ, а уже непосредственно у дома стоит трансформатор и понижает напряжение до 120 В. Изучали зарубежный опыт?

Всего сообщений: 3109 | Присоединился: май 2002 | Отправлено: 2 окт. 2010 13:57 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com